Durisoli kasutusjuhend. Detailne seletus - avad ja sillused

Ratsionaalne ehitustehnoloogia.

Durisoli kasutusjuhend. Detailne seletus - avad ja sillused

PostitusPostitas admin » 25 Sept 2009 16:15

Avad ja sillused
Silluste projekteerimine

Silluste projekteerimisel tuleb arvestada staatilise koormusega iga projekti puhul individuaalselt. Antud õpetuses on välja toodud enamkasutatavad lahendused.
Avade sildamine välisseintes käib universaalplokkide abil, millest valmistatakse U-plokid. Kasutada saab nii tervet kui poolikud plokki. Ploki valik ja armeerimine sõltud ava suurusest.
PiltPilt

Sildamise arvestusi tuleb vaadata kasutusjuhendi tabelist.

Silluste valmistamine
Sillused valmistatakse otse ehitusplatsil universaalplokkidest. Plokist valmistatakse U-kujuline plokk mille ning paigaldatakse üks teise kõrvale ajutise laudisest toe peale ülemisele ava servale. Enne betooniga täitmist tuleb paigaldada armatuur (vt tabelit kasutusjuhendis).
PiltPiltPilt

Et jaotada kandevõimet võrdselt, tuleks akna alla jäävasse plokiritta paigaldada vähemalt kaks 10 mm diameetriga sarrust ning täielikult katta need betooniseguga. Paigaldatavad sarrused peaksid ulatuma aknaga külgnevates seintes vähemalt 750 mm kaugusele või veel parem - armeeritud oleks sama plokirida seinas.

Akna ja ukse põsed valmistatakse samuti universaalplokkidest, millega välditakse betooni väljavalgumist küljeavade kaudu(universaalplokil pole külgedel avasi.) Avade põskedesse paigaldatakse püstarmatuur, kummalegi poolele üks varras.

Betoneerimisel seguneb silluse betoon seina betooniga, tekitades ühise monoliitse betoonkonstruktsiooni. Avade sildamiseks kuni 2,5 m kasutatakse poolikut plokki ja suuremate avade sildamiseks juba tervet plokki.

Akende ja uste paigaldusel lähtuda nende paigaldusjuhendist, kuid paigaldus peab olema betooni külge.
admin
Site Admin
 
Postitusi: 145
Liitunud: 25 Juul 2008 21:38
Asukoht: Ropkamõisa 10, Tartu

Mine Durisol

Kes on foorumil

Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 1 külaline

cron